智浩欧巴
75KW水泵,距离变压器950米远,使用软启动启动,。请问控制柜内使用多大接触器,断路器,比较合适?
田氱
参考自变频器配线
江湖走走--原创军团
950米,太长了哦,电缆必须加粗,有软起动器---得看是不是带内置旁路的,假如带了没必要配接触器了,配250A断路器即可。