PROFIBUS手持式诊断仪的重要性
在工业控制中,PROFIBUS-DP网络是使用最为广泛的现场总线网络之一,而在现场工作中,网络故障比一般的电气故障较难解决,因此引起的停机时间较长。设备人员通常对此类故障缺乏经验,一旦出现故障,常常摸不清头绪,延误开机时间。而使用PROFIBUS手持式诊断仪,您可以很快找出问题所在,尽快排除故障,大大缩短停机所消耗的时间以及成本。
PROFIBUS手持式诊断仪——Nettest Ⅱ
Nettest Ⅱ是成功运作、维护和维修任何PROFIBUS DP网络的基本的必须具备的分析和测试工具。已有的探测安装错误的基本系统在PROFIBUS分析和测试工具方面树立了一个新的标准。具有DP主站功能,使Nettest Ⅱ成为移动调试DP从站的最先进工具。整个PROFIBUS网络无需使用PLC就可以调试。具有在线功能也使Nettese Ⅱ可以检测正在运行的系统内的偶发性错误。自动生成和归档详细的测试报告可满足国家最先进的质量管理体系的所有要求。
Nettest Ⅱ套装外观
亮点
·易于使用的手持式工具
·检测安装错误、短路、线路或屏蔽中断(即使在线缆的最末端)
·测量周期时间、信号电平、报文重复和错误的报文,自动扫描波特率,统计总线数据,检测偶发性的从站故障
·详细的测试记录(多达20个详细的测试记录可保存为文件或者在传统电脑上打印出来,无需任何附加软件)
·一个校验和使之能够检查操作的测试记录
· DP单主站功能:所连接的DP从站的I/O数据可轻松地可视化和修改而无需PLC
·在线功能:实时列表、信号电平测量、DP网络的周期时间、每个DP从站的电平显示、DP网络中的事件触发
在本节介绍的某金属制品的应用案例中,用户通过Nettest Ⅱ手持式PROFIBUS诊断仪实现对PROFIBUS网络线缆以及通信的测量,
这家公司的业务以不锈钢业务加工处理为主,所有产线均含有大量Profibus终端设备,偶尔发生因现场终端不良或通讯线缆问题导致的网络故障。由于安装设备多,造成故障排查困难,以及处理时间过长的问题。对于手持式Profibus诊断仪的选择,
客户要求:
首先,对现有设备及网络进行全面可信赖的检测诊断,查找不稳定源;
第二,可方便地进行故障网络段的即时诊断,大幅度的减少处理时间,并加强诊断可靠性;
第三,希望获得有效的诊断仪器及手段,可以对线缆、设备终端、网络中继器、主站等均可进行判断和分析的仪器。
客户的这些要求通过Nettest Ⅱ手持式Profibus诊断仪是可以全部实现的:
1)Nettest Ⅱ全部从德国生产并进口到中国来,确保品质。
2)Nettest Ⅱ能够检测和准确找出以下错误:通过描述精确到米的距离检测出两根信号线A和B之间的短路、信号线A或者信号线B以及屏蔽情况、线缆中断或者屏蔽中断;检测出交叉的信号线A-B;检测出不准确的或者丢失的总线端接器;检测出总线端接器的错误位置;检测出不允许的线缆长度;检测出错误的总线电缆波阻抗;检测出错误类型的线缆;检测出反射;检测出不够高的传送和接收级别;检测出不允许的支线……
3)Nettest Ⅱ可作为模拟的DP主站,整个PROFIBUS网络可设置成不用PLC就可工作,基于从站GSD文件,通过PC工具可配置和下载来实现DP从站的配置;通过自定义的标志可轻松读取DP从站的I/O数据;显示和编码DP从站的诊断数据。
4)Nettest Ⅱ的在线功能可实现DP从站状态分析,工作于一个全面的被动监测模式,并且对数据通讯进行一个全面的分析;其事件触发功能可全面测试故障DP从站,还能提供单个事件的详细分析,例如一个诊断报文;Nettest Ⅱ可探测运行着的PROFIBUS当前的波特率,在波特率扫描期间,PROFIBUS上的全部信号水平都被测量和测试;NettestⅡ可计算DP主站轮询所有配置的DP从站一次所需要的时间,所测量的最大值和最小值被保存和显示;Nettest Ⅱ检测总线通讯并生成一个活列表包含网络上所有的有源主站和从站。所有在线测试结果都保存在一个测试协议中,可复制到电脑。
显示 | 液晶128*64像素矩阵与北京照明和防护玻璃屏幕 |
键盘 | 4*6键硅胶键盘 |
PROFIBUS传输速率 | 9600bit/s-12Mbit/s |
PROFIBUS槽时间范围 | 300-5000 |
测试区域电缆长度 | 5m-1500m |
线路阻抗测量区域 | 0Ω-250Ω |
尺寸 | 230*98*53mm |
电池重量 | 530g |
电池 | 4.8V/1500mAh NiMH |
一个电池的工作时间 | ≥4.5h(无背景照明) ≥4h(有背景照明) |
工作温度 | ‘+10℃...+40℃ |
存储温度 | ’-20℃...+45℃ |