2018年之前
看图,这个柜子输出是30KW和15KW,这个15KW如何实现的?KM3开点接到15KW输出线上有什么用?
是星三角降压?原理是什么? 柜子一次线还没接,图纸是两组输出,这个柜子是另一个的,只有一组输出。求助。。。。。。。
有人没?。。。。。。。。。。
问建华
双电源。一用一备消防泵吧。手自动控制。
差不多,这个是风机用的,我就是搞不懂如何实现功率降低的,那个KM3的作用什么?刚入行,不怎么懂,求赐教!!!!
回复内容:
对: 问建华 双电源。一用一备消防泵吧。手自动控制。 内容的回复!
狼牙精神
就是普通的星三角启动
二次线控制线路,启动30KW时KM3才得电,但是KM3开点是并的15KW输出啊,再说了,星型不是在电机线圈的相连吗,在输入端相连有什么用?不懂,帮忙解惑下
对: 狼牙精神 就是普通的星三角启动 内容的回复!
李纯绪
是变极双速电机吧?
能解释一下吗?
对: 李纯绪 是变极双速电机吧? 内容的回复!
对: 2018年之前 能解释一下吗?回复内容:对: 李纯绪 是变极... 内容的回复!
双速电机多数接法是△/YY,看你的主回路,就是那种接法。
对: 李纯绪 回复内容:对: 2018年之前 能解释一下吗?回复内... 内容的回复!
嗯,终于懂了,谢谢哈,你说的对,应该就是双速电机。