三菱plc用了ZRN指令后再用DRVA指令结果脉冲数叠加了 点击:891 | 回复:3



AKQJ10

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:6帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2016年3月14日
发表于:2016-08-12 15:35:50
楼主

开机用了DZRN K50000 K10000 X012 Y000回零

然后按启动x0—||———[DDRVA D202 D200 Y000 Y004]

结果表现出来移动的距离是  开机时的位置到零点的距离+零点到目标点的距离





AKQJ10

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:6帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2016年3月14日
发表于:2016-08-12 15:38:05
1楼

是不是应该在回零后清零D8140?

Zhu_Run

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2016-08-13 11:44:50
2楼

这是FX1N  PLC吗回原点指令结束后自动清除D8140,另外等ZRN执行结束之后再启动绝对定位指令

AKQJ10

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:6帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2016年3月14日
发表于:2016-08-13 11:47:39
3楼


回复内容:

对: Zhu_Run 这是FX1N  PLC吗回原点指令结束后自动清除D81... 内容的回复!

是FN3U


热门招聘