操作真空度测试仪时的注意事项 点击:59 | 回复:0



木木林

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:508帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1457
  • 注册:2016年7月22日
发表于:2016-08-03 13:51:44
楼主

真空度测试仪是电力系统中普遍使用的高压电器,其核心部件是真空灭弧室,由于灭弧室是以真空条件作为工作基础的,所以它并不象油开关,SF6开关那样容易检测质量。传统上,真空断路器用户判断灭弧室真空度的方法是工频耐压法,这种方法只能粗略的判断真空度严重化的灭弧室。

    1该仪器属于精密仪器,电路板的布线密度较大,一般要求存放于较干燥的地方。若环境较潮湿,则应经常通电。

2若真空度测试仪测试后电流值显示为零,应检查灭弧室表面是否清洁。因为表面不清洁可能使漏电的变化值大于电离电流值,这样,测量值减去漏电后小于零,而被仪器判为零。发生这种情况后,将灭弧室表面檫干净,再做试验,一般来说这样得到的真空度值较精确。

3使用时,高压输出线不得触及人体,以防触电。

    4高压指示灯亮时,不要触及高压线和磁控电流线,以防触电。

    5、拆装打印纸在真空度测试仪仪器先断电的情况下进行,以免损坏打印机。换纸时,将前面板打开,用食指和拇指捏紧打印机两端的两夹片轻轻拖出打印机,使出纸口略高于仪器面板,但不能拖出距离太大,将新纸端口部分剪成尖头状,插入打印机的进纸口,打开仪器电源开关,按下打印键,使纸从打印机的上端走出一段距离,插入面板出口缝导出。盖好打印机面板,装纸完毕。

    6、真空度测试仪无任何用户可维修的部件,如出现故障,请专业人员维修,或与供应商联系,切勿擅自打开仪器,以免发生意外或造成不必要的损失。

7、本仪器真空度测量范围在9.999×10-11×10-5之间,离子电流测量范围在9.999×10-11×10-7之间,当真空管的真空度大于10-2 Pa或离子电流大于500uA时建议该真空管报废。

8、若真空度测试仪真空管内压力等于大气压(即真空管破损),本仪器测量范围内, 本仪器则拒绝检测,返回初始状态。

 