告诉你如何做涡街流量计的防雷工作 点击:143 | 回复:0



木木林

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:508帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1457
  • 注册:2016年7月22日
发表于:2016-08-01 10:34:51
楼主

夏季到了,在这个多雷雨的季节,除了防雨之外,另外要注意的是如何防雷电对涡街流量计的损害,下面来讲解下如果来保护好涡街流量计.

 

雷电对涡街流量计引起的一些危害:

 

1、雷电经过电源部分侵入就会烧坏仪表。

 

2、雷电产生的同时伴随强大磁场仪表电子元件产生磁感应,瞬间产生强电压和电流,就会击穿绝缘烧坏仪表。

 

3、雷电脉冲波经过无线网络侵入流量仪就会烧坏通讯芯片或仪表。

 

防雷工作很难实施,主要存在以下问题:

 

1、仪表通常安装在人少去,路难走的地方。

 

2、热力管线很长,架空地埋的方式都有。

 

3、用户一般都在开发区,距离热电厂位置较远,地广人稀,架空管线相对成了雷击对象。

 

4、城区的供热主要是饭店,浴室等,这些地方大地相对环境污染较严重,土壤电解质浓度较高,容易被雷击。

 

5、仪表及仪表箱通常安装在室外。风吹雨淋,容易被锈蚀氧化,接地效果越来越差。高空架设的电线也是雷击的对象,gprs无线抄表系统,其中的远传通信容易受到雷击波的冲击引起仪表损坏。

 

工作中需改进的方面如下:

 

1、制定工作计划和管理制度,在每年的雷雨季节前对所有用户安装的涡街流量计做定期检查。

 

2、测量全部接地装置,应符合安全要求。若发现接地电阻值有很大变化时,应对接地系统进行全面检查,必要时可补打接地桩。

 

3、防雷装置各部分导体因腐蚀或其他原因引起折断、锈蚀达30%以上时,必须进行更换。

 

4、检查接地装置周围的土壤有无沉陷现象等。

 

通常采用的雷击方案:

 

1、外部防雷。包括避雷针、避雷带、引下线、接地极等等。

 

2、内部防雷。在需要保护设备的前端安装合适的防雷器,使设备,线路与大地形成一个有条件的等电位体。

 

两者相辅相成,缺一不可。外部防雷系统保护建筑物本体免受雷击,而内部防雷是防止感应雷和其他形式的过电压侵入设备造成损坏,这是外部防雷无法保证的。防雷工作是一项持久性工作,在工作中要不断摸索和改进,提高工作效率和计量管理水平。

 




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师