引风机系统进行变频改造的节能计算 点击:329 | 回复:0



江湖走走--原创军团

    
  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2016-07-31 17:01:18
楼主

通过对引风机系统进行变频改造,使风机在满足工艺要求的前提下处于最佳节能运行状态,直接降低了电能的消耗量,可取得直接的经济效益。

根据我公司设备的实际生产工况,电机额定功率450KW,额定转速1487rpm,电机额定电流为32.6A,电机实际工作电流为24A,负载率为74%,风门开度为70%。根据系统运行情况,考虑到引风机的调速范围和流量调整范围,系统进行变频改造节能计算分析如下:

未改造前,系统风机耗电量为:

P1=I1/I0×P0=24/32.6×450KW=331KW

年用电量为W1=P1×24×365=290万度

进行变频调速改造后,由于风机、水泵属平方转矩负载,即电机负载转矩与转速的平方成正比,流量与电机的转速成正比。而电动机输出功率的一般表达式为:



也就是说电机的轴功率与电机转速的立方成正比。风机耗电量计算如下:

变频风机提供的实际风量Q2=70%Q0 ,风机的实际转速为N2=70%N0

风机耗电量P2=P0×(N2/N03=450×0.73=154.4KW。考虑到风机效率及送风压力等情况,该值会高于理论计算值,在低速时相差更大,经验值70%额定风量变频改造后实际功率约为额定功率的45%左右,即P2 = P0×0.45=202KW

年用电量为W2=P2×24×365=177万度

由上分析可知, 该引风机进行变频改造后,年节电量约为:

W= W1 W2=331-177=154万度

0.5/度电价计算,全年可由节电带来经济效益为:

154×0.5 = 77万元