安川A1000变频器驱动起重机平移的型号选择问题
回复 | 人气 | 打印
lzhangwei 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-07-24 22:55:41 楼主

大家好!

我这里有一个改造,一台32T的桥式起重机,大车驱动电机两个,每个6.3KW 一共12.6KW原来是接触器驱动的,现在改为变频器驱动,把电机更换为变频电机,电机极数为6极 功率不变还是两个6.3KW=12,6KW


现在我选择了一个CIMR- A B 4 A 0031 F A A 

因为是驱动起重机的运行的,所以是轻载驱动,我选择了轻载控制,不知道这个型号选择有没有问题?


0031 的型号说是可以驱动15KW以内的电机的!


希望指导!

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
Smile-lyc 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-07-24 22:58:15 1楼
 

没问题,运行机构只要变频器输出额定电流大于负载总电流就可以了!

  回复 引用 举报
jack-lee 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-07-25 13:28:13 2楼
 

小了 哈    你先要确定你两个电机电流总的多少

  回复 引用 举报
丰李 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-07-25 17:00:05 3楼
 

起重行业需要用重载HD规格的,轻载容易过载报警;

如果是重载的话,现在的规格有点小

如果是轻载的话,现在的规格是足够的


不妨自己试验一下,实践是检验真理的唯一标准

  回复 引用 举报
能手 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-07-25 17:05:55 4楼
 

规格选小了,选重载H1000系列变频器。CIMR-AB4A0031 重载输出只有24A􀀤􀀪􀀮􀀳􀀎􀀢􀀣􀀕􀀢􀀑􀀑􀀔􀀒

  回复 引用 举报
能手 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-07-25 17:15:07 5楼
 

起重机的大车行走属于一般重载,CIMR-HB4A0031  一般 重载额定输出电流31A, 就可合适。

  回复 引用 举报
king434113 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-08-30 23:52:23 6楼
 

变频器器选型你最主要看变频器器输出电流是多少。至少要比你电机的额定电流大。起重行业很多时候都建议选大一个等级。

  回复 引用 举报
jack-lee 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-08-31 13:17:43 7楼
 

小了    电机电流乘以1.2-1.3倍

  回复 引用 举报