大家看这段PLC程序和定位模块程序,伺服的速度怎样才能提上来? 点击:941 | 回复:2



小菜鸟学工控

    
  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:215帖 | 456回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4478
  • 注册:2009年8月04日
发表于:2016-07-23 22:31:40
楼主

一台设备要客户要改造提速,三菱定位模块型号是10GM控制的是J2S的伺服,D215是触摸屏速度设定的寄存器,目前触摸屏限制D215只能写入0-100的数字,代表速度0---100%。。。

PLC这段程序看的不是很懂,应该是把触摸屏设定的百分数,经过一些算法,然后传速度数据到定位模块了。
其他3张图是定位模块的设定参数,大家看看怎么改改才能把伺服速度提上来呢?
目前我试过的方法有:
1.修改PLC程序D215的最高限制值100,改成可以设定到140了,运行程序后,伺服速度没有变化,还是那个速度。
2.试着修改定位模块程序的加减速时间600ms改为100MS,伺服速度还是没有变化,速度不变。
3.试着修改了,驱动器的8  9  10号参数,最大速度改为2000。速度还是没有变化。
大家看改哪里才能提高伺服的速度呢?望指教






ERSHIMANYUE

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2018年3月13日
发表于:2018-03-13 16:12:33
1楼

修改伺服每转脉冲数

孟婆的无奈。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 148回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2017年12月01日
发表于:2018-03-13 16:43:29
2楼

,修改输出脉冲