我做的是WINCC 与 西门子S7-200的以太网通讯,我的主机与多台PLC建立了一个环网,这个网络是电务处建好之后给我分配的IP地址。我建了一个OPC server,在STEP7 里组态主机和PLC 的连接,我的只要问题是,给我分配的IP地址不在同一个网段,例如我的主机地址是104.109.1.27,我的其中一个PLC从站地址是104.105.1.25,两个子网掩码都是255.255.255.0,我在主站PING 从站的IP地址可以PING到,但是我在STEP里组态的时候不允许我填写不同网段的地址,请问下这个问题怎么解决,已经困扰我好多天了,希望哪位大神拯救我,谢谢!