今天遇到鬼了:200SMART的CPU居然自动变成编程模式,导致系统死机
昨晚上,客户打电话说机器无动作(该机器是压铸机,一个月前我们给加装3台相关机械手改为全自动模式),一大早开车赶到客户那边,一检查我们的机械手工作正常,原来是客户压铸机输出全无。仔细查看发现未在运行模式(该死的是该PLC没有编程切换开关),于是断电等待指示灯全灭后再次上电,依然没有反应.......
刚好我的本本有数据线,联机却无法改变状态,客户机器有密码无法进去,想到以前一个朋友给我一台同型号机器的程序,干脆直接初始化PLC,重新下载程序,设置参数.......
忙完之后,机器正常.......
只是一直郁闷:一般PLC断电之后都会自动回到运行状态(该PLC以前也是运行状态),为何会自动停止运行呢??
莫非200SMART的CPU可以自动控制切换到非运行模式?
是否该设备厂家编程技术人员有点缺德呢??