消防设备单独供电回路设计通病 点击:186 | 回复:1



竹叶三—王者之师

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:1141帖 | 3349回
  • 年度积分:198
  • 历史总积分:58069
  • 注册:2009年7月21日
发表于:2016-06-30 18:17:49
楼主

将消设和非消设共用配电线路和配电箱。如:


  1.各类风机名称混淆,线路混接;
  2.消控室与弱电中心合用时,电源也合用;
  3.将屋顶消防稳压泵接在照明箱上;
  4.将消梯底坑排水泵接在生活泵配电箱上;
  5.将消泵房的排水泵接在非消防电源上;
  6.将小容量的排风机接在防排烟风机配电箱上(勿以利小而不为,勿以弊小而为之);
  7.将火警装置电源接在靠近的照明箱上