低调之间
AD采集模块采集电流信号,通过modbus与组态王通讯。采集模块其中一个地址为40000,16BIT。我在组态王变量中新建变量H,变量类型I/O实数,数据类型FLOAT,寄存器40001。在画面中新建文本,模拟值输出,10进制,16进制都试过,就是没有值显示。
新建变量时,也试过字符串类型,都不行。用modbus调试工具可读到16BIT的值。
请大神指教,新手一枚,不胜感激!
已解决,是变量类型的原因
zhou1
回复内容:
IO整数,SHORT吗?
liufanshen
IO整数一般都是选择short吧
chinayanglijie
已解决,是变量类型的原