在真空系统中,要实现恒压控制,现在能想到的方法有:1.压力变送器传送信号给PLC,通过PLC控制调节阀的开度来实现恒压控制,通过触摸屏修改参数   2.压力变送器传送给PID调节器,通过PID调节器控制调节阀的开度来实现恒压控制,通过PD调节器修改参数   3.利用带PID控制的智能仪表来控制调节阀的开度

第一种方法比较熟悉,2,3的方法只是想到了,没有接触过。请教一下各位大神,那一种方法比较好,性价比高?如果是2,3的话,有没有推荐的控制器或仪表?谢谢




李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2016-06-08 11:46:38
1楼

例如英威腾,汇川,等都有水泵专用的变频器,里面就有PID,这样成本低,但是操作不方面,个人认为如果成本允许,建议还是第一种!

工控小闫

  • 精华:2帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:18帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:194
  • 注册:2016年1月04日
发表于:2016-06-08 12:14:35
2楼

回复内容:

对:李东泽 例如英威腾,汇川,等都有水泵专用的变频器,里面就有PID,这样成本低,但是操作不方面,个人认为如果成本允许,建议还是第一种!     内容的回复:

和泵没有关系,只是单纯的通过控制调节阀的开度实现恒压。管道内为真空,通过调节阀的开度与大气联通,实现恒压

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2016-06-08 12:36:32
3楼


引用 工控小闫 的回复内容: 回复内容:对:李东泽 例如英威腾,汇川,等都有水泵专用...

控制精度要求高吗?如果控制精度要求高,建议还是采用触摸屏和PLC,这样调节范围大,自己可以控制!

工控小闫

  • 精华:2帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:18帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:194
  • 注册:2016年1月04日
发表于:2016-06-08 13:04:15
4楼


回复内容:

对: 李东泽 引用 工控小闫 的回复内容: 回复内容:对:李东泽 例... 内容的回复!

PLC加触摸屏,只是控制一个调节阀,是不是有点太浪费了?

怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:141帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2016-06-10 13:00:38
5楼


SC329压力变送信号四用器,自带可编程2线调节功能,比PID好用100倍

参阅:

http://bbs.hcbbs.com/thread-1430414-1-1.html

http://bbs.hcbbs.com/thread-1432900-1-1.html


价儿1500左右

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2016-06-10 13:45:03
6楼


引用 工控小闫 的回复内容: 回复内容:对: 李东泽  引用 工控小闫 的回复内容:...

这个和客户有关系,如果客户高大上,不差钱,愿意操作方便,那就用这种的

Battle69

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2016年6月08日
发表于:2016-06-12 01:46:58
7楼

本人比较看重方案一,方便好操纵,而且系统更稳定。

石油仪器研发

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2016年6月12日
发表于:2016-06-12 15:53:54
8楼

汇邦科技XMT62系列,带4-20mA主控输出的智能仪表控制比例阀,能解决此问题,我们经常用来恒压,希望对你有用。

rect_er

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 185回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:283
  • 注册:2014年10月25日
发表于:2016-06-15 13:12:11
9楼

用国产PLC,价格就不高了。

现在的PLC,都集成了模拟量处理模块,不需要额外加模拟量模块,价格和体积都降低了。

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2016-06-15 16:33:35
10楼

2/3方案没看出区别。一个是PID调节器,一个是带PID功能的智能调节器,其实都是一个东西,反正你是打算用PID调节。

这种调节器,国产的,便宜的1、200元,不错的5、600元。上润,虹润,宇电等都不错,品牌很多。

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2016-06-23 08:13:01
11楼

呵呵。。。

三种方案实质上就是一种方案。

只是设备不同而已。

如果单纯的从成本出发,那么随便找一个单回路的PID控制器即可。

但如果考虑到用户方的兼容性,美观性,减少配件性,通用性,还是要从用户现有的控制系统入手。

比如用户原本就有一套控制系统,如DCS、PLC之类的,那无非就是在原有的系统中增加一个控制回路点而已,这样的工作厂里的仪表维护人员就能够搞定,除了现场的仪表和线缆,其余的不用掏毛毛,老板最喜欢。

如果用户方的设备比较简单,使用的是巡检控制仪,多回路控制器之类的,那么首先看一看这些简单地控制器的回路是否还有没用的,然后接入现场线缆,进行简单的组态即可,其投资如同前面的给老板省毛毛。

如果用户方什么都没有,只是一个新设备,那么楼主就买最便宜的设备,卖给用户方老板最贵的价格,反正老板不懂,就看你的本事了。

呵呵。。。。

禾斗匕匕

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 274回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1503
  • 注册:2009年9月03日
发表于:2016-06-28 09:58:56
12楼

PID调节器 也很简单方便   几百块钱就可以实现了

日月剑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 1753回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2116
  • 注册:2002年12月06日
发表于:2016-06-28 11:54:49
13楼

最简单,有效的就是PID仪表,也是最稳定的,最经济,维护最简单的。

aitang90

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2016年11月15日
发表于:2016-12-14 10:51:23
14楼

方案3是最经济实用的了,简单最好