关于单相加热器怎么设计保护电路 点击:3136 | 回复:9



qq754001594

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:12帖 | 120回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:154
  • 注册:2012年9月23日
发表于:2016-06-03 15:51:14
楼主

一个加热器的功率是6KW ,用接触器控制启停,电压是单相120VAC,怎样设计他的过载保护或者短路保护?

用3相的热继电器吗?还是直接用一个熔断器就行了?  如图这样画行不行?




李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2016-06-03 16:34:22
1楼

如果是电阻加热,不考虑过载保护。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2016-06-03 16:35:09
2楼

电阻性负载,触点不应该串联。

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-06-03 21:03:29
3楼


回复内容:

对: 李纯绪 电阻性负载,触点不应该串联。 内容的回复!

触点串联是为了使热保护动作正常,因为只有一相,不是三相,所以这样接是正确的。

qq754001594

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:12帖 | 120回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:154
  • 注册:2012年9月23日
发表于:2016-06-04 08:31:03
4楼


回复内容:

对: 研讨会宣传员_3259 回复内容:对: 李纯绪  电阻性负载,触点不应该串联。... 内容的回复!

谢谢你!那接触器要不要串联呢???零线要不要过热继电器和接触器呢??

机器熊

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 269回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:766
  • 注册:2002年12月05日
发表于:2016-06-04 15:39:33
5楼

你好,加热器控制回路里用断路器或者保险丝做过流保护就可以,不需要热继。还有,加热器一般用固态继电器控制,不用接触器。因为加热控制要频繁的接通和断开电路,如果用接触器控制的话一个是响应频率不够,而且触点很容易坏。同时接触器断开时电弧很大,会对其他元器件产生干扰。

qq754001594

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:12帖 | 120回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:154
  • 注册:2012年9月23日
发表于:2016-06-04 15:56:27
6楼


回复内容:

对: 机器熊 你好,加热器控制回路里用断路器或者保险丝做过流保护就可... 内容的回复!

谢谢你

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2016-06-04 17:09:33
7楼


回复内容:

对: 研讨会宣传员_3259 回复内容:对: 李纯绪  电阻性负载,触点不应该串联。... 内容的回复!

 

我指的是接触器的触点,除此之外没别的触点了。

热继电器的热元件串联也没道理,一个热元件也可以保护动作。

电阻加热不需要热继电器保护。

goldage

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 2902回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5708
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2016-06-05 21:43:27
8楼

加热器一般用熔断器或空开做保护

硬件开发承接

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2018年4月27日
发表于:2018-05-05 12:30:04
9楼
个人承接开发:1,各类数字电路、模拟电路等设计开发生产;2,各类单片机项目开发51、AVR、430、ARM、DSP产品开发生产;3,工业自动化设备开发、技术更新、产品迭代;4,工业各类采集、通信、数据处理方案设计,板卡生产;5,电路板批量焊接、调试服务。我们的优势:1、开发周期短,拥有大量的成功案例和解决方案;2、产品性能稳定,抗干扰能力强,在产品抗干扰方面有大量经验;3、低成本,成功设计过大量批量生产且低成本的产品。联系电话:15214333517,QQ:384560007,欢迎您的咨询,谢谢!