整流后输出电压的问题 点击:1963 | 回复:7



凌枫汀竺

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2011年6月02日
发表于:2016-06-03 14:52:20
楼主

我用全波整流的方式得到了直流220V电源,因为整流后没有加滤波环节。目前客户设备使用此电源测试设备烧掉了好几块板子,请各位高手指点一下是不是因为没加滤波环节电源的脉动引起的?这一方面我不是特别懂,还请各位大侠帮帮忙,有相关资料的提供一下也将不胜感激。




李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2016-06-03 16:03:13
1楼

什么板子用脉动直流做电源呢?情况没说清楚。AC220整流后的脉动直流,平均电压是200V,不是220V。客户的板子如果带滤波,直流电压就是300V,不知客户板子情况?烧的什么东东?

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-06-03 21:07:21
2楼

最好加上平波电抗和滤波电容,这样纹波小,对负载的伤害也小,没有瞬间的尖峰电压。

fsjnzhouyan

  • 精华:1帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:190帖 | 847回
  • 年度积分:2190
  • 历史总积分:80614
  • 注册:2008年11月05日
发表于:2016-06-03 21:39:01
3楼

单相全波整流输出电压

1、电容一定,空载时,Uo=1.414 x U2
2、一般情况下,Uo=(1.1~1.2)x U2
3、无电容时,Uo=0.9 x U2。

凌枫汀竺

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2011年6月02日
发表于:2016-06-03 21:48:38
4楼

回复内容:

对:李纯绪 什么板子用脉动直流做电源呢?情况没说清楚。AC220整流后的脉动直流,平均电压是200V,不是220V。客户的板子如果带滤波,直流电压就是300V,不知客户板子情况?烧的什么东东?     内容的回复:

直流电源是为了测试直流快速断路器的分断能力的。加上我的直流电源后断路器的电源板上的250V   592电容烧坏了,应该还有别的器件也坏掉了,还没查完呢。所以我想是不是没加电容滤波的原因呀?

今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2016-06-03 21:56:25
5楼

这个讨论有意义,关注一下,希望楼主及时更新   

机器熊

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 269回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:766
  • 注册:2002年12月05日
发表于:2016-06-04 15:41:14
6楼

整流后一定要有稳压电路,否则电压有波动。可以参考一下稳压电源的设计电路

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2016-06-04 17:06:37
7楼

脉动直流加到电容上,电容的电压就是峰值----300V(没负载的情况下)250V的电容击穿就是正常的了