当一个晶闸管的额定电流不能满足负载的要求时,需采用几个晶闸管并联。晶闸管并联使用时,由于各个晶闸管特性不一致和主电路的影响,晶闸管的电流会不均衡。
1)主电路对并联晶闸管电流分配的影响。晶闸管的正向压降等于与正向电流无关的恒定压降与内阻压降之和。由于晶闸管内阻很小,并联晶闸管各回路的阻抗又不相同,因此,各支路电流分配也不均衡。当负载电流很大时,各并联支路的电阻和自感必须相等,互感也应尽量相等。
2)正向压降对并联晶闸管电流分配的影响。与硅二极管比较,晶闸管的内阻较大,正向压降的分散性也大。
晶闸管并联使用时,由于触发特性不同,也会产生电流分配不均衡的问题。所以,必须使并联晶闸管触发时间尽可能一致。
为了使并联晶闸管电流分配均衡,除应选择正向压降基本一致的晶闸管外,还应采用适当的均流电路。常用的均流电路有以下三种:
①串联电阻均流电路。
②串联电抗器均流电路。
③采用直流电抗器的均流电路。