用PLC的输出接本身输入这样有没有问题? 点击:530 | 回复:8



王阿喵

    
  • 精华:3帖
  • 求助:134帖
  • 帖子:141帖 | 174回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:2563
  • 注册:2012年7月19日
发表于:2016-05-29 18:05:02
楼主
求助帖10分-已结帖

突发奇想,想用PLC的脉冲输出给本身的高速计数器,请问这样接线行不行???



楼主最近还看过



机器熊

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 269回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:766
  • 注册:2002年12月05日
发表于:2016-05-30 08:14:30
1楼

这样接线可以的,没有问题。

王阿喵

  • 精华:3帖
  • 求助:134帖
  • 帖子:141帖 | 174回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:2563
  • 注册:2012年7月19日
发表于:2016-05-30 08:21:13
2楼


回复内容:

对: 机器熊 这样接线可以的,没有问题。 内容的回复!

试了一下,Q有输出的时候,I没有输入,真是奇怪

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2016-05-30 09:57:14
3楼

你确认输出是PNP吗?,在图上看不出。如果是NPN输出,这样接法就没有输入信号。

机器熊

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 269回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:766
  • 注册:2002年12月05日
发表于:2016-05-30 16:51:18
4楼

西门子PLC的基本都是PNP输出

机器熊

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 269回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:766
  • 注册:2002年12月05日
发表于:2016-05-30 16:57:34
5楼

我核对了SMART的手册,你的图没错。你先把Q0.0作为常亮输出,看看输入点有没有反应。

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2016-05-30 18:23:06
6楼

很早就在台达上这么干了,这样做可以得到一个调节范围极广的“时间”中断。

王阿喵

  • 精华:3帖
  • 求助:134帖
  • 帖子:141帖 | 174回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:2563
  • 注册:2012年7月19日
发表于:2016-06-04 16:37:23
7楼

楼主发现继电器输出型的可以采用上图,但是晶体管输出型的需要几个M端连起来,这样就好了

孙洪伟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:20
  • 注册:2016年1月21日
发表于:2016-06-23 20:11:04
8楼

正解!!!!!!!!!!!!!!