西门子CPU314C-2DP与PC-STEP7通信求助 点击:909 | 回复:11



星夜冰

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2015年10月15日
发表于:2016-05-27 15:29:16
楼主

正常使用过程中修改了MPI口和DP口的通信属性,下载程序到PLC之后开始无法通信,使用自动搜寻连接

只会有这种结果,地址设置为2.3.4都试过,通信线为USB/MPI+

在线等!!!!!!!!求大神帮忙!!!




狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-05-27 15:47:57
1楼

PG/PC接口设置选择 PC Adapter (AUTO)  试一下

星夜冰

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2015年10月15日
发表于:2016-05-27 15:50:46
2楼

回复内容:

对: 狼牙精神 PG/PC接口设置选择 PC Adapter (AUT... 内容的回复!

 如图所示,当前用的就是PC Adapter(AUTO)模式,PS:mmc卡拔出也不能连接,复位9S那个方法清除程序也试过了

狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-05-27 15:52:51
3楼

更改一下波特率试一下      

迷茫小电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 234回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:502
  • 注册:2009年7月05日
发表于:2016-05-27 16:36:31
4楼

把地址改成0 试试!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


星夜冰

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2015年10月15日
发表于:2016-05-27 16:38:11
5楼

回复内容:

对: 狼牙精神 更改一下波特率试一下       内容的回复!

 挨个试了一遍了T T

yzwincc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2010年4月04日
发表于:2016-05-30 12:15:35
6楼

地址改成0

波特率187.5



星夜冰

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2015年10月15日
发表于:2016-05-30 13:37:20
7楼

 问题已经解决了,连不上是因为我设置了通信波特率为19.2然后下载了程序,然而我的通信线并不支持19.2导致传完程序就不能通信了,换了一根官方线才连上改回187.5了。。谢谢各位帮忙了

星夜冰

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2015年10月15日
发表于:2016-05-30 13:40:06
8楼

回复内容:

对: 迷茫小电工 把地址改成0 试试!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 内容的回复!

 谢谢了,连接不上原因是国产线不支持19.2,换官坊线问题已解决,国产山寨线还是有瓶颈啊

星夜冰

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2015年10月15日
发表于:2016-05-30 13:42:51
9楼

回复内容:

对: yzwincc 地址改成0波特率187.5 内容的回复!

 谢谢,已查明问题是出在国产线上

inmyheart

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2016年5月08日
发表于:2016-05-30 22:06:48
10楼

正常使用过程中修改了MPI口和DP口的通信属性,下载程序到PLC之后开始无法通信,使用自动搜寻连接

cici0

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:67帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:231
  • 注册:2009年6月08日
发表于:2018-08-24 17:26:32
11楼

使用大连德嘉PC Adapter USB,操作简单,轻松~

对于STEP7 V5.5以上无需安装驱动,即插即用。

博途最新版本免驱动。

 111111.JPG


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师