Zhu_Run
今天翻看信捷手册,突然注意到这么一句话,有点蒙了,回原点方向不是默认的吗,怎么还和上一条脉冲指令有关系,这样不就乱套了吗,这个还真没注意过啊,难道回原点是还要控制一下方向
xueweizhan
信捷回原点就是这样坑,希望改进一下。
大雄_Ye
回复内容:
对: xueweizhan 信捷回原点就是这样坑,希望改进一下。 内容的回复!
电气原点,机械原点,我都不知道咋用了..........电气原点动都不动,机械原点停不了
太月星辰
同样的疑问,我都不知道这个是怎么知道远点在哪儿的!
cmfplc
如果不能确定上一条脉冲指令的方向,那就自己控制一下方向吧。
Cheish
山寨的就是不同
土匪小弟
第一种方法
1:准备回零
2:判断是否到极限;到极限跳到4,没到极限跳到3。
3:向正方向走一段距离
4:向负方向走
5:回零
第二种方法
使用中断,需要注意外部中断只能接固定的PLC输入端子
ERSHIMANYUE
自己写吧,原点指令不好用
wang646459371
同样的疑问,我都不知道这个是怎么知道原点在哪儿的!
晴天ABC
仔细看下这个指令,是没有指定方向的哥。所以你自己不提前指定,不能怪别人的机器不行。。(我不是信捷的),,,,,
系统就会记住你上次执行关于定位指令的方向。这个方向到底是正还是负只能看最后那次的定位命令。
就像你10年前的朋友一直没见,10年后的今天你不能重新给他一个面孔,肯定是你记忆中的那个模样。
轻轻飘飘
路过看看,看上去给力
临沂工控
用的时候 ,不太好用。
libin0014
写个程序试下,不就知道了!
gk2017
我现在也都不用这个回原点指令,发送脉冲指令,碰到原点信号后,直接STOP那个脉冲点(如Y0),然后用M8170的下降沿DMOV K0 D8170,就好了
上签
多谢分享
小孙017
原来是这样,坑死我了
弄了半天
刚好需要看看
AシC
学习下