楼主
有台西林EH640A3.7千瓦的变频器,上电报故障E.3,也就是电流检测故障,请问一般是电流检测部分的哪个元件?谢谢。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ZYTSUCCESS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 228回
年度积分:0
历史总积分:45
注册:2015年8月02日
发表于:2016-05-03 17:06:00
1楼
用霍尔电流传感器检测每项电流