lzhangwei
一台A1000变频器功率是18.5KW的,在实际使用的过程中,经常启停,是驱动起重机的大小车运行的,是轻载应用
不使用制动单元,只使用合适型号的制动电阻有没有问题?
能否描述一下,安川制动单元的用途是什么?为什么要加制动单元?直接加额定阻值的制动电阻不行吗?
希望多多指教!
通讯网
用不用制动单元看说明书,不是你自己想不用就不用的。。
说明书好像没有说明!
原野吴先生
18.5KW,如果不用制动单元,变频器不能直接接制动电阻。
回复内容:
15KW的不用制动单元,直接接制动电阻,有没有问题?
乖乖小笨熊
18.5KW变频器一般没有内置制动单元,这样的话你的电阻接在何方??
小功率变频器制动单元内置,因此你才可以加装制动电阻就可以制动
你好!
15kw的A1000变频器是内置制动单元吗?
求解释!
谢谢!
刚查了一下,安川A1000系列18.5KW变频器有内置制动单元。直接加制动电阻就可以。
非常感谢楼上的耐心解答!谢谢!
lianzhang2020
如何能不使用制动单元,而只使用制动电阻...
18217482635
1000系列变频器30kw以下都有内置制动单元,使用在行车行走机构一般都直接使用内置制动晶体管,直接加制动电阻