威纶通TK6070IP触摸屏没有与信捷XDM系列PLC的通讯驱动,但两者都支持MODBUS通讯。
由上图可以看出PLC本体的Port1和Port2两个通讯口支持MODBUS通讯,而Port2口为端子排式,接线方便,所以选择了RS485通讯方式,通过手册查询到A为“+”信号,B为“-”信号。
上图为PLC的默认通讯参数。
上图为触摸屏TK6070IP的针脚定义,信捷XDM系列的Port2口为485两线制接口,所以触摸屏设置选择COM2口RS485 2W,具体设置如下,通讯参数保持与PLC默认参数一致。
接线:触摸屏的1、2脚接PLC的B、A端子。
设置完毕,PLC侧不需要做设置。
下图为PLC的部分定义地址
下图为触摸屏的定义地址
由着两张图可以看出PLC的定义是从0开始的,而触摸屏侧的定义是从1开始的,所以要注意这个区别,例如要定义PLC内的M200,而触摸屏侧要选择201才能对应。如下图
此设置对应PLC中的M200