今天发现一个怪事:三菱FX1N的PLC电源进线拆了居然正常运行,郁闷 点击:740 | 回复:4



乖乖小笨熊

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2016-04-11 22:24:14
楼主

今天发现一个怪事:三菱FX1N的PLC电源进线拆了居然正常运行,郁闷ing

具体型号:FX1N-60MT,我发现三菱PLC输出24VDC电源被接线人员与开关电源并接了,居然PLC可以从这里取电(PLC本身电源是AC220V,理论上不可能运行,但世界上就是这么奇怪:PLC居然正常运行了)




研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-04-11 22:51:52
1楼

看来内部电路是相通的。    

Zhu_Run

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2016-04-12 09:19:05
2楼

是不是升压了?             

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2016-04-13 10:24:50
3楼

引用 研讨会宣传员_3259 的回复内容: 看来内部电路是相通的。    

问题:PLC的24V是开关电源次级输出的呀?

而PLC的CPU是5V工作电源,何来??

寂夜听雨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:547
  • 注册:2010年8月28日
发表于:2016-04-18 17:40:33
4楼


引用 乖乖小笨熊 的回复内容: 引用 研讨会宣传员_3259 的回复内容: 看来内部电...


你看下三菱电源板就知道了,先220变为24V  再24V变为5V,开关管烧了以后就可以用这个方法,在PLC24V输出接入外部直流24V,就可以正常工作了