乖乖小笨熊
今天发现一个怪事:三菱FX1N的PLC电源进线拆了居然正常运行,郁闷ing
具体型号:FX1N-60MT,我发现三菱PLC输出24VDC电源被接线人员与开关电源并接了,居然PLC可以从这里取电(PLC本身电源是AC220V,理论上不可能运行,但世界上就是这么奇怪:PLC居然正常运行了)
研讨会宣传员_3259
看来内部电路是相通的。
Zhu_Run
是不是升压了?
引用 研讨会宣传员_3259 的回复内容: 看来内部电路是相通的。
问题:PLC的24V是开关电源次级输出的呀?
而PLC的CPU是5V工作电源,何来??
寂夜听雨
引用 乖乖小笨熊 的回复内容: 引用 研讨会宣传员_3259 的回复内容: 看来内部电...
你看下三菱电源板就知道了,先220变为24V 再24V变为5V,开关管烧了以后就可以用这个方法,在PLC24V输出接入外部直流24V,就可以正常工作了