努力学习者
TCP上的主站如何向modbus网关后的串行从站如何进行通讯,比如研华的EKI-1222,比如我的主站如何向从站发送命令,格式如何?是如何对比MBAP中的信息?是在单元标志中定义吗?如果我挂了多个网关呢?多个网关后每个多挂多个从站,如何分辨,是通过每个网关的IP地址来分辨吗?具体如何操作呢?有没有案例呢?谢谢!
ye_w
不管是基于串口还是以太网,对方都有唯一的标识,串口的节点号必须是唯一的;以太网自然是IP地址的唯一的。
回复内容:
对: ye_w 不管是基于串口还是以太网,对方都有唯一的标识,串口的节... 内容的回复!
我想说的是位于TCP上的主站如何与位于网关后的MODBUS从站通讯?这个标识在哪里?
那就再仔细看看网关资料。
工控老生
IP地址设为网关的地址
Unit Id设置为串行连路子站的站号
对: 工控老生 回复内容:对:努力学习者 回复内容:对: ye_w ... 内容的回复!
非常感谢,已经调好了!