Pw6600T与磁栅控制器通讯问题 点击:214 | 回复:5



门环惹铜绿

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 21回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:115
  • 注册:2016年4月03日
发表于:2016-04-03 12:51:46
楼主

我想问下PW6600T怎样与M15S    磁栅控制器通讯 磁栅控制器支持485通讯,屏中PLC类型中没有该选项我该怎样实现通讯,望各路大侠赐教




深蓝33

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 112回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1185
  • 注册:2013年3月19日
发表于:2016-04-06 13:23:00
1楼

你这款磁栅控制器,是什么通讯协议?

若是支持 MODBUS协议 ,可以直接在ADP中选择到,进行通讯。

门环惹铜绿

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 21回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:115
  • 注册:2016年4月03日
发表于:2016-04-07 14:33:01
2楼


回复内容:

对: 深蓝33 你这款磁栅控制器,是什么通讯协议?若是支持 MODBU... 内容的回复!

支持485通讯

门环惹铜绿

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 21回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:115
  • 注册:2016年4月03日
发表于:2016-04-07 14:40:47
3楼

我的MODBUS RTU但是不知道怎样做 ,我只要能把数显传到屏上就行

qvsna

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2014年5月13日
发表于:2016-04-14 15:16:16
4楼

选modus协议,设好波特率,数据位,停止位,校验方式,再对应好地址就行了。

门环惹铜绿

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 21回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:115
  • 注册:2016年4月03日
发表于:2016-04-14 16:48:29
5楼

谢谢各位大神为题已解决


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师