变频器显示过流怎么处理 点击:115 | 回复:1



丰李

    
  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2016-03-28 15:42:10
楼主

    出现变频器显示过流现象时,首先检查加速时间参数是否太短,力矩提升参数是否太大,然后检查负载是否太重。如果没有这些现象,可以断开输出侧的电流互感器和直流侧的霍尔电流检测点,复位后运行,看是否出现过流现象。如果仍出现,很可能是IPM模块出现了故障(内部有元件不良或损坏)。

    变频器的IPM模块内含有过压、过流、欠压、过载、过热、缺相、短路等保护功能,而故障的信号是经该模块的控制引脚(Fn)输送给微电脑控制器的。微电脑接收到故障信息并处理后,一方面将停止输出脉冲驱动控制信号;另一方面则将故障信息显示在面板上,此时应更换IPM模块。




楼主最近还看过



今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2016-03-28 17:09:44
1楼

感谢楼主分享!               