浅析液位计日常故障的排除步骤方法 点击:220 | 回复:0



成丰仪表小李

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:278帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:786
  • 注册:2015年12月02日
发表于:2016-03-25 11:14:11
楼主

液位计故障的判别如下:
        1、查看电源是不是接对,如发现接法不正确应按照操作手册进行修正。  
        2、用三电压表量测24V与O/P间之电压,电压应在13V~36V之间,若电压不正常应查看线路或有关设备是不是反常。    
        3、第2项应先承认正常后,再于4~20MA回路串一只毫安电表,查看电流是不是正常,若电流值不正常应替换新品或联系工厂技术人员。       
        4、浮球降至最下方,旗板未归零旗板跟不上浮球降低的速度,应加装节省设备以减缓液面升降速度 
        5、用电压表查看IN与COM间之电压,正常应为2.5V左右,若电压过低应再移除EXC导线看看,若是电压康复正常则表明磁黄模块不正常,若电依然偏低则表明信号转换器损坏。若发现以上之表象应按照实践情况替换信号转换器。    
        6、色片360度翻转浮球磁场过强,联系工厂替换浮球。
        7、旗板色片不会翻转,或色片紊乱应承认本体管周遭及内部没有磁性体存在,并于铲除之后用磁铁扫过一次,使色彩归于共同。
        8、浮球接连式液位指示计信号转换器之2条线不知怎么接到指示计,请按照操作手册将信号转换器里有24V端接到指示计之24V端,信号转换器之O/P端接到指示计之AI端,若通电后仍无法正常运作应联系工厂。
        9、近接开关不动作,用电表查看开关动作是不是正常,磁铁接近时接点应导通且电阻应低于300MΩ以下,磁铁移除后开关应开路且电阻应达10MΩ以上,若未达以上之需求应替换新的近接开关。