PROFIBUS DP线缆测试中的故障及应对
在排查PROFIBUS DP 项目中,仅仅是对于线缆的排查就需要大量的时间,这个时候有些设备维护人员,就会增加这个辅助工具,PROFIBUS 网络诊断工具,那么我这边主要就是针对接触过的诊断工具,所出现的问题,整理出来针对使用这个网络诊断工具,线缆测试中与到故障类型以及应对方案。供大家参考
1.1 评估标准
线缆测试功能检查PROFIBUS DP段的线缆并总结在一个语句中的测试结果("Ok" or "Error")。在技术标准中是关于线缆的整体评估结合额外的关于工作流程和工厂规划。在某些情况下,用户可能不能成功地在一个专用段完成线缆测试 (例如,在设施安装得非常早的阶段,不能给总线终端供电)。在这样一种情况下,我们建议给指出消极线缆测试结果这种情况的相关的测试报告添加注释。不是所有的错误都会不可避免地导致停工或根据具体情况代表了一个严重的错误。最后,专员和维修人员决定,如果PROFIBUS-网络运行正常或不正常,相关的人员要通过使用合适的PROFIBUS诊断工具来获取必要的信息和建议。下表包含必须成功完成线缆测试功能的评估标准。该表也描述了在哪种情况下,线缆测试将会导致错误或失败。
1.2 故障迹象和补救措施的列表
在描述线缆错误的PROFIBUS Tester 5 图形用户界面中的的分类文本信息被简单地保存。下表列出了可能的线缆错误信息,并提供了所发现的故障指示的详细描述。右侧的列包含了 "补救措施" ,并进一步触发点以便正确解释以及修复指示的错误。
PROFIBUS Tester 5 使用其他方法推动反射来评估线缆和定位线缆上的错误。多个线缆错误同时存在于线缆上可能导致不精确的线缆测试结果。请记住,越多线缆的纠正性维修在进行,线缆测试对应的PROFIBUS线缆段会更精确
电磁干扰可能会对 PROFIBUS 线缆测试造成负面影响,因为线缆导线可能会充当天线。在线缆测试过程中请记住这一点,并将您工厂适当的功能分别接地。现有的高频噪声电压可能会负面地影响 PROFIBUS Tester 5,如果它借助于外部电源操作的话。我们建议您通过内置的电池在上述条件下操作 PROFIBUS-Tester 5 。