西门子双轴驱动电机编码器溢出 点击:794 | 回复:4



巧克力派

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:17帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:327
  • 注册:2011年6月23日
发表于:2016-03-24 07:48:28
楼主

西门子611U双轴驱动器,编码器溢出。显示数值很大,各位大神能给提点建议不?设备吊装起来过,之后就出现问题了。参考点不定在什么时候出现溢出问题。给位帮帮忙?




巧克力派

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:17帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:327
  • 注册:2011年6月23日
发表于:2016-03-24 19:28:37
1楼

哪位帮忙解答下呗 这么多浏览的  提点意见也行啊, 谢谢大家了。

SECONA

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:15帖 | 2548回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4928
  • 注册:2005年10月16日
发表于:2016-03-24 22:03:25
2楼

編碼噐溢出???????

巧克力派

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:17帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:327
  • 注册:2011年6月23日
发表于:2016-03-24 23:03:45
3楼

回复内容:

对:SECONA 編碼噐溢出???????     内容的回复:

编码器反馈的数值特别大。 不是正常应该有的数值。

SECONA

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:15帖 | 2548回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4928
  • 注册:2005年10月16日
发表于:2016-03-25 09:42:12
4楼

小老弟 提問題把問題說明白講清楚 誰知道你家編碼器的標準數值 又是怎樣的反饋  你的值很大 不代表我跟你樣的想法 我們不是神

甚麼是參考點 是原點還是移動後的點


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师