weiwei329
这种情况可能是里面的西门子300PLC里头的MMC卡镜像损坏(1)PLC上面的SF|BF|RUN|STOP四个指示灯按1SHZ闪烁(2)PROFINET网口插入网线时,电脑显示网线断开。(3)拔下MMC卡后PLC显示正常。插上就和(1)一样的情况。如果是上面的情况,可能你的MMC镜像文件损坏。你可以通过S7_MMC镜像读写软件。将一个正常的镜像重新写入到MMC卡中。之后再将项目的程序下载到里面就可以了。压缩包提供S7_MMC恢复软件,还有部分MMC正常镜像。
student
先记着,以后碰到了就有思路了
西门子这个大肆行贿的东西,建议大家不要选用
收藏了,之前光知道换卡,感谢分享
嗯 有用,又增加了一次学习的机会
楼主是画面倒置的问题吗
收藏一次 没碰到这个情况
这个牌子还是非常牛气的呀
学习了,谢谢楼主分享,经验来之不易
以后多多关注,谢谢楼主
谢谢了,这个还得要专用读卡器吧
这个还没有遇到过,真是问题多多哦
我还未遇到过这样的问题,谢谢楼主
经验呀,很难得,感谢楼主的无私奉献