yaoshaobing
我用FX2N-64MR和PWS6710T-P制作,想把每个生产周期时间T250在触摸屏上记录下来,触发元件为M192,不知道怎么设计程序,师傅们帮帮忙吧
yuanle
因为周期的时间不确定,因此我个人认为直接用秒脉冲+累加来的更好一点。
LD 周期开始
LDI 周期结束
LD 秒脉冲
ADDP D0 K1 D0
LD 周期结束
MOV D0 D100
RST D0
回复内容:
对: yuanle 因为周期的时间不确定,因此我个人认为直接用秒脉冲+累加... 内容的回复!
我是想把每个工件的生产时间记录下来,要记录200个
引用 yaoshaobing 的回复内容: 回复内容:对: yuanle 因为周期的时间不确定,因...
既然有一个了,那么利用三菱的变址功能也非常容易实现。
MOV D0 D100Z0
INC Z0
LD= Z0 K200
RST Z0
对: yuanle 引用 yaoshaobing 的回复内容: 回复内容:... 内容的回复!
触摸屏怎么设置记录表呢
对: yaoshaobing 回复内容:对: yuanle 引用 yaoshaobi... 内容的回复!
配方功能。
触摸屏怎么设计啊,能详细告诉我制作步骤吗?我的PLC程序是
LDP M192
MOV T250 D500
MOV D500 D1000Z0
LD= Z0 K199
深蓝33
用ADP的记录缓冲区功能试试
对: 深蓝33 用ADP的记录缓冲区功能试试 内容的回复!
可是记录缓存已经用于报警记录了,还能再用吗?
ADP有专门报警记录,不冲突