  1. dcs系统设置的接地装置
    (1) 操作台、打印台、服务器柜:设有保护地螺钉。
    (2) 继电器柜、U 柜、配电柜:设有保护地螺钉。
    (3) DCS的I/O机柜:设有屏蔽接地汇流排,保护地螺钉。系统地(+24V地)悬浮。
    (4) 仪表柜、手操盘台:设有屏蔽地接地汇流排,保护地螺钉。
    (5) 安全栅柜:设有屏蔽地接地汇流排,本安地接地汇流排,保护地螺钉。
    2.信号屏蔽及其接地
    (1) 根据有关技术规定要求,计算机或 DCS系统信号电缆的屏蔽层不得浮空,必须接地,其接地方式应符合下列规定: 
    a. 当信号源浮空时,屏蔽层应在计算机侧接地;
    b. 当信号源接地时,屏蔽层应在信号源侧接地;
    c. 当放大器浮空时,屏蔽层的一端与屏蔽罩相连,另一端宜接共模地(当信号源接地时,接信号地。当信号源浮空时接现场地)。
    d. 当屏蔽电缆途经接线盒分断或合并时,应在接线盒内将其两端电缆的屏蔽层连接。