新装变频器试机不动 点击:432 | 回复:3



陈诚_87

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1758回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3807
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2016-02-26 12:50:43
楼主

今天新装一台变频器,装前看了说明书,装后设置好参数,通电试机,结果却不会动,分析一下,启动输入已通,模拟给定也有,应该要有输出,对比另一台却没问题,仔细检查才发现,送电时启动输入已闭合,在初始化后不会起动,先断开启动输入,待初始化完成后再闭合启动输入就正常了,总算明白。




舒心11

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:147帖 | 547回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2672
  • 注册:2007年9月30日
发表于:2016-02-26 13:00:19
1楼

设备调试过程有时会出现很多问题,但其过程会让我们学到不少东西,自身技能也会随之提高不少

yjh0706

  • 精华:11帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:226帖 | 1334回
  • 年度积分:400
  • 历史总积分:15587
  • 注册:2010年1月03日
发表于:2016-02-26 16:38:27
2楼

问题的原因是变频器启动后,内部没有初始化完成(或者叫自检完成),启动后不动吗?

变频器启动要等初始化完成后,才可以。

今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2016-02-26 17:56:54
3楼

每天都有进步,日积月累就厉害了!         