无源信号隔离器如何接线 点击:1285 | 回复:1



yunrunyn

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:111帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:389
  • 注册:2008年12月13日
发表于:2016-02-25 00:48:32
楼主

              

无源信号隔离器YR9101A功能是:对输入这种无源隔离器的电流源信号进行隔离处理,输出一个与输入信号隔离的并与之成比例的直流信号。 

无源信号隔离器是利用输入回路中的信号电流对该仪表进行供电(指在隔离器内部取了部分输入信号的能量来驱动隔离器工作),无需外接任何电源。 

在控制系统内使用有源信号隔离器(如YR9034A),需要在控制系统的控制柜内要安装隔离器和支持隔离器工作的电源。若使用无源隔离器既起到了信号隔离的作用又不需要使用支持隔离器工作的电源,这样就可以节省三分之一的布线工作量、电源电缆和电源本身的费用。 

以下就无源信号隔离器与各种供电方式的传感器和各种方式的控制系统输入卡件(或仪器仪表输入端)的接线做细分类别说明。 

一、外接变送器电源的接线方法
1、无源隔离器在四线制变送器信号输入中的接线图:

 

2、无源隔离器在三线制变送器信号输入中的接线图:

 

3、无源隔离器在二线制变送器信号输入中的接线图:

 

4、无源隔离器在控制系统信号输出中的接线图:

 

二、对于控制系统输入卡件(仪器仪表输入端)带配电功能的接线方法
1、输入配电四线制变送器的接线图:

 

2、输入配电三线制变送器的接线图:



3、输入配电二线制变送器的接线图:

 

特别说明:由于控制系统输入卡件(或仪器仪表输入端)的配电功能提供的配电电源与输入端子间不隔离,导致使用这种变送器供电方式的输出信号共电源地。


昌晖仪表网 http://yunrun.com.cn/ “技术文库”频道技术大神投稿的大量原创技术文章,常去看看,技术提升快哦!




luzhandui2000

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2011年11月16日
发表于:2016-07-19 14:46:56
1楼

文章“

无源信号隔离器如何接线”写的不错,学习了。