怎么知道高压柜元件是否合适 点击:686 | 回复:11



王阿喵

    
  • 精华:3帖
  • 求助:134帖
  • 帖子:141帖 | 174回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:2563
  • 注册:2012年7月19日
发表于:2016-02-21 09:51:15
楼主
求助帖10分-已结帖

新厂区需要建设10KV开闭所,要买新的柜子,公司找的设计院的来选元件,但是领导让楼主审核元件合不合适,这个怎么检查呀,楼主想的头都疼了,

如图,第一个是一个PT柜,第三个是进线柜,楼主怎么知道互感器选的合适呢?



楼主最近还看过



王阿喵

  • 精华:3帖
  • 求助:134帖
  • 帖子:141帖 | 174回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:2563
  • 注册:2012年7月19日
发表于:2016-02-21 10:04:36
1楼

PT柜子里面的PT是否要做计量、测量、保护用,那么一个JDZJ-10( 0.6/6P,50/50VA)是否够用呢?

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2016-02-21 21:59:36
2楼

这个不建议楼主审查了,因就是楼主审查出问题,你敢和设计院提,估计是找死

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2016-02-21 22:02:25
3楼


引用 王阿喵 的回复内容: PT柜子里面的PT是否要做计量、测量、保护用,那么一个...

PT柜的作用

1、电压测量,提供测量表计的电压回路 2、可提供操作和控制电源 3、每段母线过电压保护器的装设 4、继电保护的需要,如母线绝缘、过压、欠压、备自投条件等等。(高压柜屏顶电压小母线的电源就是由PT柜提供的,PT柜内既有测量PT又有计量PT(原先都是要求测量PT和计量PT是分开的,因为规范规定计量用互感器的等级要高于保护用互感器的等级,但现在如没有特殊要求也有不分开的,共用),都上屏顶的电压小母线,为其它出线高压柜提供测量、计量、保护用电源等)


研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-02-22 09:39:56
4楼

审查是监理的事情,你可以建议领导雇用监理来处理这件事。

wayaj

  • 精华:30帖
  • 求助:95帖
  • 帖子:5269帖 | 8770回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28783
  • 注册:2020年5月25日
发表于:2016-02-22 18:44:16
5楼

1、将表中参数与下面标准对查,判合格?

2、

JDZJ-10Q,JDZJ-10电压互感器为单相、户内、干式半封闭产品,使用时单台或二台一组,JDZ-3,JDZ-6,JDZ-10 二台一组时为V/V连接, JDZ-10(Q)、JDZJ-6(Q)、JDZ二台一组时为 V /V/V连接分别适用于额定频率 50HZ 或 60HZ , 额定电压为 3kV、6kV、10kV 电力系统中作电能计量、电压监控和继电保护用。

3、电压互感器分为全绝缘和半全绝缘其型式为:

4、二次绕组ab  an为测量用;二次绕组dadb  dadn为电压监控和继电保护用。

因此,[PT柜子里面的PT是否要做计量、测量、保护用]提问不准确。

qijiouyiqing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:149
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2016-02-24 16:23:05
6楼

进线间隔CT是800/5A,相应出现间隔变比各为多少,柜子才能起到保护作用?还有你这是不是满足国网标准

qijiouyiqing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:149
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2016-02-24 16:24:18
7楼

能否把图纸发过来 看看

王阿喵

  • 精华:3帖
  • 求助:134帖
  • 帖子:141帖 | 174回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:2563
  • 注册:2012年7月19日
发表于:2016-02-25 21:41:01
8楼


回复内容:

对: 李东泽 这个不建议楼主审查了,因就是楼主审查出问题,你敢和设计... 内容的回复!

我们审核是必须滴,因为我们是使用方,万一设计院的哪里没考虑到出问题,以后他们把钱一拿拍拍屁股走了我们怎么办

hlm810701

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:515
  • 注册:2009年9月22日
发表于:2016-02-26 10:45:05
9楼

PT仅是测量保护用没多少电流,50VA(100V 0.5A)够用。建议主进线柜真空开关选大点,用大品牌。我见过一次天水的开关(质量算不错的了)额定2500A 运行1200-1300左右,使用一年多定检时发现触头发热粘连(室内没有安装空调,有排气扇散热)。

hlm810701

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:515
  • 注册:2009年9月22日
发表于:2016-02-26 10:49:14
10楼

回复内容:

对:hlm810701 PT仅是测量保护用没多少电流,50VA(100V 0.5A)够用。建议主进线柜真空开关选大点,用大品牌。我见过一次天水的开关(质量算不错的了)额定2500A 运行1200-1300左右,使用一年多定检时发现触头发热粘连(室内没有安装空调,有排气扇散热)。     内容的回复:

CT800A 额定560够用 保护定值在微保里面调和互感器没关系

江苏宜兴

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 102回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:683
  • 注册:2015年12月14日
发表于:2016-03-02 09:08:40
11楼

学习学习          