答:一个有载调压变压器通常带有OLTC和变压器本体2个各自独立的油系统。因此,它配置有OLTC油室的气体继电器和变压器本体(包括埋入型分接选择器)的气体继电器两种。
目前,各变压器生产厂家对OLTC的气体继电器保护的配置比较混乱,有的配置轻、重瓦斯保护,有的只配置重瓦斯保护。在实际安装和使用中,OLTC油室的气体继电器存在不少问题。因此,必须加强气体继电器保护装置的保养维护,其检查项目和主要内容如下:
(1)检查气体继电器安装方向,其上所标的箭头指向储油柜方向。若方向装反虽不影响轻瓦斯告警保护;但重瓦斯的油流冲不开挡板(反而关紧),造成重瓦斯保护拒动,引起事故的扩大。
(2)检查气体继电器密封性能是否良好,有无渗漏油现象。若发现密封连接处渗漏,检查并处理,必要时更换密封件。
(3)检查气体继电器接线盒密封是否良好。必要时清扫接线盒的尘土,避免接线间的电气间隙不足或短路而影响保护功能。
(4)检查气体继电器的跳闸触点是否接人跳闸回路。当OLTC离线运行时,可采用顶部“试验按钮”来验证继电器触点接线是否正确,有无错接或潜在的断线缺陷。
(5)检查气体继电器通径是否为Φ25mm,错装通径(如Φ50mm)会影响气体继电器的保护特性,易造成事故不动作或误动作。
(6)检查气体继电器管路与吸湿呼吸器的通气是否顺畅,安装管路是否向上倾斜,呼吸器有无堵塞,吸湿剂是否变色。若出现上述异常状况,查明原因并作处理与保养维护。
(7) OLTC或变压器气体继电器出现轻瓦斯报警时,必须认真分析报警原因,尤其是变压器轻瓦斯报警时,说明该变压器运行中存在有某些潜伏故障,这是不正常的。在查明是否为产气、非产气或潜伏性故障,并采取处理与保养维护措施之后,方可准许OLTC和变压器投入运行,必要时须跟踪监控。