回复内容:
对: 潇湘琴话 不用试,原理上不行。因为变压器是基于工频设计的而且是对... 内容的回复!
变频器出来接变压器的案例多得不胜枚举,最典型的就是高---低---高变频器驱动系统,用380V或660V的低压变频器,驱动6kV或10kV的电动机,在电动机功率不是太大的时候,用这个方案成本和可靠性均比直接用高压变频器更优秀。
高---低---高方案中,第一个高一般选用多相整流,抑制谐波。第二个高就是普通变压器。
还有案例就是用变频器来做应急电源,变频器输出经过隔离变压器电位隔离后用来做厂级应急电源,就是坛上就有成功的案例。
220V变频器输出接220角/380Y变压器,我一直都这么用,没有任何问题。
这种接法输入到变压器的是调制波,输出还是调制波,不是正弦波,想得到正弦波必须进行滤波。最好的方案就是在220V变频器输出接一个正弦波滤波器(向变频器输出电抗器厂家购买这个东西),这样再通过变压器就能得到比较靠谱的正弦波了。