变频器过流的原因 点击:3854 | 回复:17



丰李

    
  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2016-02-01 16:27:07
楼主

变频器的过电流跳闸又分短路故障、运行过程中跳闸和升、降速过程中跳闸等情况。


1. 短路故障

( 1 )故障特点

a )第一次跳闸有可能在运行过程中发生,但如复位后再起动,则往往一升速就跳闸。

b )具有很大的冲击电流,但大多数变频器已经能够进行保护跳闸,而不会损坏。由于保护跳闸十分迅速,难以观察其电流的大小。

( 2 )判断与处理

第一步,首选要判断是否短路。为了便于判断,在复位后再起动前,可在输入侧接入一个电压表,重新启动时,电位器从零开始缓慢旋动,同时,注意观察电压表。如果变频器的输出频率刚上升就立即跳闸,且电压表的指针有瞬间回“ 0 ”的迹象,则说明变频器的输出端已经短路或接地。

第二步,要判断是在变频器内部短路,还是在外部短路。这时,应将变频器输出端的接线脱开,再旋动电位器,使频率上升,如仍跳闸,说明变频器内部短路;如不再跳闸,则说明是变频器外部短路,应检查从变频器到电动机之间的线路,以及电动机本身。


2.轻载过电流负载很轻,却又过电流跳闸。

这是变频调速所特有的现象。在 V/F 控制模式下,存在着一个十分突出的问题:就是在运行过程中,电动机磁路系统的不稳定。其基本原因在于:

低频运行时,为了能带动较重的负载,常常需要进行转矩补偿(即提高 U/f 比,也叫转矩提升)。导致电动机磁路的饱和程度随负载的轻重而变化。这种由电动机磁路饱和引起的过电流跳闸,主要发生在低频、轻载的情况下。解决方法:反复调整 U/f 比。


3. 重载过电流

(1)故障现象

有些生产机械在运行过程中负荷突然加重,甚至“卡住”,电动机的转速因带不动而大幅下降,电流急剧增加,过载保护来不及动作,导致过电流跳闸。

(2)解决方法

a)首先了解机械本身是否有故障,如果有故障,则修理机器。

b)如果这种过载属于生产过程中经常可能出现的现象,则首先考虑能否加大电动机和负载之间的传动比?适当加大传动比,可减轻电动机轴上的阻转矩,避免出现带不动的情况。如无法加大传动比,则只有考虑增大电动机和变频器的容量了。


4. 升速或降速中过电流

这是由于升速或降速过快引起的,可采取的措施有如下:

(1)延长升(降)速时间

首先了解根据生产工艺要求是否允许延长升速或降速时间,如允许,则可延长升(降)速时间。

(2)准确预置升(降)速自处理(防失速)功能

变频器对于升、降速过程中的过电流,设置了自处理(防失速)功能。当升(降)电流超过预置的上限电流时,将暂停升(降)速,待电流降至设定值以下时,再继续升(降)速。




楼主最近还看过



yjh0706

  • 精华:11帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:226帖 | 1334回
  • 年度积分:400
  • 历史总积分:15587
  • 注册:2010年1月03日
发表于:2016-02-01 19:07:16
1楼

很不错的资料,值得学习了。


江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2016-02-02 10:07:06
2楼

引用 yjh0706 的回复内容: 很不错的资料,值得学习了。

 

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2016-02-02 20:13:04
3楼


引用 yjh0706 的回复内容: 很不错的资料,值得学习了。


光仔111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 350回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:453
  • 注册:2015年3月04日
发表于:2016-02-03 15:52:49
4楼


引用 yjh0706 的回复内容: 很不错的资料,值得学习了。


sileizhihen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 473回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2657
  • 注册:2011年7月11日
发表于:2016-02-03 16:49:10
5楼


引用 yjh0706 的回复内容: 很不错的资料,值得学习了。


好多第一次

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2013年12月17日
发表于:2016-02-04 09:55:54
6楼


引用 yjh0706 的回复内容: 很不错的资料,值得学习了。


崇尚自由1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2016年2月13日
发表于:2016-02-13 09:18:02
7楼

有道理,我觉得如果负载不大应看一下电流单元是否有温升。

江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2016-02-13 23:49:29
8楼

感谢分享  已受精        

烨晔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2016-02-25 17:38:54
9楼

感谢分享,很好的学习材料

烨晔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2016-02-25 17:39:37
10楼

:-):-D^_^。

anx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2016年2月14日
发表于:2016-02-25 19:21:53
11楼

非常好的经验,值得借鉴

小@白

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:339
  • 注册:2015年1月24日
发表于:2016-02-27 10:33:28
12楼

非常好的经验,值得借鉴

琛丫头

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2015年11月24日
发表于:2016-03-04 09:47:21
13楼

呵呵呵呵呵呵呵呵。。。。

dgz000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年12月19日
发表于:2016-04-02 10:58:05
14楼

实用。经常遇到,谢谢分享

晖色米兰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 113回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2013年11月26日
发表于:2016-05-20 15:32:21
15楼

支持一下,不错的资料!

Yi140123

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:15帖 | 68回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:323
  • 注册:2014年6月29日
发表于:2016-05-29 08:52:58
16楼

很不错的资料,值得借鉴

成君

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 664回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:572
  • 注册:2008年12月20日
发表于:2016-07-01 11:27:36
17楼

挺不错的经验知识,谢谢!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师