niu775555
俺用ABB的ACS510系列5.5KW变频器带4KW的2极电机,2840转,8.1A.380V。电机直接接380可以启动,接变频器到20HZ就不行了,想了会,可能是启动负载太大了,就接着实验,接380直接启动电流64A,然后就不变频器的启动转矩设为300%,然后启动,一次,二次,还不行,郁闷!请问那位大神指点下!特此先谢谢了?坐等大神来!
楼主最近还看过
sileizhihen
你把变频器的电机参数按照电机铭牌先改正过来
jinly96
2101加个转矩提升功能。
回复内容:
就是安电机的参数设的
试过了,启动转矩都加到300%了。
行为位置
奥,这么小的电机还有这种异常,不解!
陌雨
2605改成线性再试试