(1) PLC的接地最好采用专用的接地极。如不可能,也可与其他盘板共用接地系统,但须用自己的接地线直接与公共接地极相连。绝对不允许与大功率晶闸管装置和大型电动机之类的设备共用接地系统。
(2) PLC的接地极离PLC越近越好,即接地线越短越好。PLC如由多单元组成,各单元之间应采用同一点接地,以保证各单元间等电位。当然,一台PLC的I/O单元如果有的分散在较远的现场(超过100m),是可以分开接地的。
(3) PLC的输入、输出信号线采用屏蔽电缆时,其屏蔽层应用一点接地,并用靠近PLC这一端的电缆接地,电缆的另一端不接地。如果信号随噪声波动,可以连接一个0.1~0. 47μF/25V的电容器到接地端。
(4)接地线截面积应大于2mm²。接地线一般最长不超过20m,PLC接地系统的接地电阻一般应小于4Ω。
楼主最近还看过