请问高手,用威纶通编了个位状态切换开关(开关类型:切换开关)。用离线模拟是可以的。我下载到触屏里操作时,却按不动这开关 点击:14222 | 回复:11



Zeng360917

    
  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:10帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2015年3月18日
发表于:2016-01-04 10:31:11
楼主

请问高手,我用威纶通编了个位状态切换开关(开关类型:切换开关)。用离线模拟是可以的。但当我下载到触屏里操作时,却按不动这开关。是什么问题?其它元件是可以的。谢谢!




sileizhihen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 473回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2657
  • 注册:2011年7月11日
发表于:2016-01-04 10:51:02
1楼

你读取的plc数据没有成功吧  

zhyi0214

  • 精华:6帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:952帖 | 3159回
  • 年度积分:3389
  • 历史总积分:23606
  • 注册:2014年8月14日
发表于:2016-01-04 11:12:58
2楼

plc里面是否有这个按键开关,是否和plc正常通讯上

Zeng360917

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:10帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2015年3月18日
发表于:2016-01-04 11:31:56
3楼


回复内容:

对: sileizhihen 你读取的plc数据没有成功吧   内容的回复!

你好,我有点不明白“读取的plc数据没有成功” 其它元件再同个程序里能读取到,仅仅位状态切换开关不能(我是用类似位置旋转开关的按钮),在触屏上按它,根本就变不到另一个位上,PLC也没有输出。如要从PLC读数据,怎设置?可以从哪里看到成功与否? 

谢谢!

Zeng360917

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:10帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2015年3月18日
发表于:2016-01-04 11:33:24
4楼


回复内容:

对: zhyi0214 plc里面是否有这个按键开关,是否和plc正常通讯上 内容的回复!

和plc正常通讯上,我是用他来关联一个x点的。

sileizhihen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 473回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2657
  • 注册:2011年7月11日
发表于:2016-01-04 11:52:56
5楼


回复内容:

对: Zeng360917 回复内容:对: zhyi0214  plc里面是否有这... 内容的回复!

你关联X点干什么,不能用触摸屏控制X点,你可以做个指示灯关联X点(只读)。

默认为你的plc是三菱,你想控制位  可以关联M,这个是可以读写的 ,x输入点  只读

水中的蓝天_55

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:55帖 | 1688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13063
  • 注册:2004年4月02日
发表于:2016-01-04 12:27:13
6楼


引用 sileizhihen 的回复内容: 回复内容:对: Zeng360917  回复内容:对:...


tangrenbo9868

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2017年4月11日
发表于:2016-01-06 00:53:39
7楼

主要应该是PLC里面的开关与触摸平上面的开关定义不一致,如PLC里面是M0.00触摸屏里面设成m10.00或m0.01对不上

Zeng360917

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:10帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2015年3月18日
发表于:2016-01-06 08:41:54
8楼

谢谢各位高手热情的指点,问题已解决,是你们所说的关联M就可以了。

谢谢!

领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2016-01-06 08:51:42
9楼


引用 Zeng360917 的回复内容: 回复内容:对: zhyi0214  plc里面是否有这...

触摸屏里的位状态切换开关不能直接控制PLC的输入点(X)点,因为输入是靠映像寄存器读取的,触摸屏设置无效。可以改用M位触发

2217167

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 140回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2013年10月20日
发表于:2016-04-23 17:56:58
10楼

仔细检查一下程序编写有没有问题

f12x34q56

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2012年11月25日
发表于:2018-06-13 16:05:34
11楼

感谢楼主提这个问题 让我百无聊赖中点进来


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师