Zeng360917
请问高手,我用威纶通编了个位状态切换开关(开关类型:切换开关)。用离线模拟是可以的。但当我下载到触屏里操作时,却按不动这开关。是什么问题?其它元件是可以的。谢谢!
sileizhihen
你读取的plc数据没有成功吧
zhyi0214
plc里面是否有这个按键开关,是否和plc正常通讯上
回复内容:
对: sileizhihen 你读取的plc数据没有成功吧 内容的回复!
你好,我有点不明白“读取的plc数据没有成功” 其它元件再同个程序里能读取到,仅仅位状态切换开关不能(我是用类似位置旋转开关的按钮),在触屏上按它,根本就变不到另一个位上,PLC也没有输出。如要从PLC读数据,怎设置?可以从哪里看到成功与否?
谢谢!
对: zhyi0214 plc里面是否有这个按键开关,是否和plc正常通讯上 内容的回复!
和plc正常通讯上,我是用他来关联一个x点的。
对: Zeng360917 回复内容:对: zhyi0214 plc里面是否有这... 内容的回复!
你关联X点干什么,不能用触摸屏控制X点,你可以做个指示灯关联X点(只读)。
默认为你的plc是三菱,你想控制位 可以关联M,这个是可以读写的 ,x输入点 只读
水中的蓝天_55
引用 sileizhihen 的回复内容: 回复内容:对: Zeng360917 回复内容:对:...
tangrenbo9868
主要应该是PLC里面的开关与触摸平上面的开关定义不一致,如PLC里面是M0.00触摸屏里面设成m10.00或m0.01对不上
谢谢各位高手热情的指点,问题已解决,是你们所说的关联M就可以了。
领域
引用 Zeng360917 的回复内容: 回复内容:对: zhyi0214 plc里面是否有这...
触摸屏里的位状态切换开关不能直接控制PLC的输入点(X)点,因为输入是靠映像寄存器读取的,触摸屏设置无效。可以改用M位触发
2217167
仔细检查一下程序编写有没有问题
f12x34q56
感谢楼主提这个问题 让我百无聊赖中点进来