根据电动机容量选择变频器的电抗器方法 点击:91 | 回复:1



丰李

    
  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2015-12-28 09:02:59
楼主

    变频器调速系统使用的电抗器不属于标准配置,而属于选装元件。电抗器分为直流电抗器与交流电抗器两大类。选用时,应根据实际需要进行选择。表1与表2中列出了常见变频器使用的交流和直流电抗器与电动机容量之间的关系,供选用时参考。


表1 变频器常用交流电抗器与电动机容量之间的关系

电动机容量(kW)303745557590110132160
额定电流(A)607590110150170210250300
电感量(mH)0.320.260.210.180.130.110.090.080.06



表2 变频器常用直流电抗器与电动机容量之间的关系

电动机容量(kW)3037-5575-90110-132160-200220
额定电流(A)75150220280370560
电感量(mH)60030020014011070