汇川H1u-xp plc中m8046检测针对整个程序吗 点击:1043 | 回复:8



放晴

    
  • 精华:2帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:17帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2015年11月01日
发表于:2015-12-17 22:32:22
楼主

如题所述,小小的麻烦下各位!!




Zhu_Run

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:139
  • 历史总积分:21583
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2015-12-18 08:36:38
1楼

    想使用M8046,需先导通M8047

回复本条

    

放晴

  • 精华:2帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:17帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:272
  • 注册:2015年11月01日
发表于:2015-12-18 11:46:31
2楼

嗯嗯 谢谢前辈

这我知道

假如一个程序中有多个互相无关联的步进程序,分别由S0、S1...作为初始步,

我用m8046防止S0开头的步进出现双重启动,

本意是用M8046监视S0开头的这段步进,

会不会当其他步进工作时,m8046也接通,导致S0后的步进不能启动?

回复本条

    

放晴

  • 精华:2帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:17帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:272
  • 注册:2015年11月01日
发表于:2015-12-18 11:47:14
3楼


回复内容:

对: Zhu_Run     想使用M8046,需先导通M8047 内容的回复!


回复本条

    

Zhu_Run

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:139
  • 历史总积分:21583
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2015-12-18 13:30:36
4楼


回复内容:

对: 放晴 嗯嗯 谢谢前辈这我知道假如一个程序中有多个互相无关联的... 内容的回复!

会的         

回复本条

    

放晴

  • 精华:2帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:17帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:272
  • 注册:2015年11月01日
发表于:2015-12-18 16:16:15
5楼


回复内容:

对: Zhu_Run 回复内容:对: 放晴  嗯嗯 谢谢前辈这我知道假如一个... 内容的回复!


学习了 谢谢前辈


回复本条

    

锤子精神

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 299回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:496
  • 注册:2019年4月10日
发表于:2025-01-03 18:39:38
6楼

学习学习,谢谢分享经验4

回复本条

    

SunJie@126com

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 0回
  • 年度积分:50
  • 历史总积分:50
  • 注册:2025年1月03日
发表于:2025-01-03 21:27:29
7楼

非常不错

回复本条

    

流云之逸

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2016年6月22日
发表于:2025-01-20 14:24:49
0楼

看指令说明是监测S继电器状态的,不方便用到流程控制里。还是在S段里输出个线圈吧

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师