现场信号和DCS上就不一致 点击:774 | 回复:6



lc0100

    
  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:10帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2015年12月15日
发表于:2015-12-16 21:14:58
楼主

现场压力变送器是0-6MPA的,实际压力是3.5MPA,电流是13.333MA,DCS上量电流也是一样的。

DCS上的量程也是0-6MPA可是显示却是4.7几MPA!这个毛病不知道谁也遇到过!

根本问题出在哪里呢??该怎么解决呢??




pdengong

  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1936帖 | 3670回
  • 年度积分:936
  • 历史总积分:54944
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2015-12-16 21:17:35
1楼

可能是你dcs里面组态有问题。

看看过了安全栅没有。

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2015-12-16 23:48:19
2楼

不是一个参数,组态引用错了。

王者之师--月棠清摇

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:159帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19247
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2015-12-20 15:39:36
3楼

查组态吧,是不是变量链接错了,把其它变量链接到这个压力来了,再看看组态的转换是否正确

风过无痕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2017年7月01日
发表于:2018-03-15 14:40:23
4楼

看看位号是不是同一个信号,应该是点位引用错了,

FEI022688

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 362回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2011年3月29日
发表于:2018-03-20 17:19:13
5楼

点位引用错误,查一下

晨曦521

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 485回
  • 年度积分:430
  • 历史总积分:6428
  • 注册:2013年5月27日
发表于:2018-03-21 09:46:19
6楼

点位引用错误,查一下


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师