配电柜故障检测方法 点击:273 | 回复:0



gzznele

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2015年11月23日
发表于:2015-12-16 14:41:53
楼主

ES2010双钳相位伏安表可以测量交流电压、电流、相位、频率,钳口尺寸:φ7.5mm,相位量程:0.0~360°,电流量程:0.0mA~20.0A,电压量程:0.00V~600V,最大的特点就是可以测量频率了。下面介绍如何使用ES2010测量低压配电柜的电压,电流,相位角,跟频率。

 

测量的低压配电柜现场图
 

 

 

ES2010双钳相位伏安表标准配件有:主机1件,仪表箱 1件,电流钳2件,测试线4条(红黑各2条),电池9V碱性电池1个,说明书、合格证1套
 

 

拿出ES2010双钳相位伏安表,测量电压按下图接线,说明书有其它接线图
 

 

测量电压时,要先估数大概范围是多少,然后旋转至相当的档位。这个电压应该是在400多V左右,所以旋转到600V档,200V-600V之间就用这个档测量
 

 

按POWER键开机,此时的电压为402V
 

 

此时测量Ib跟Uab的相位,打到I1U2相位档,相位为179.1度
 

 

ES2010表可以测量频率,按下HZ键就可以得出频率来。将旋转开关旋至U1或者U2的电流或电压档位时,按Hz可测量出当前频率。此时的频率为50HZ
 

 

将CT1电流钳按入I1口,就可以测量电流是多少
 

 

旋转到电流档位,估算电流是多少,此时的电流是1.26A
 

 

测量完成,按POWER关机,收工
 

 

以上是ES2010双钳相位伏安表测量低压配电柜的电压电流相位角频率等参数实例