怎样快速判断金属管浮子流量计远传的显示故障 点击:187 | 回复:0



cfllyb

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:212帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:559
  • 注册:2015年7月13日
发表于:2015-12-16 09:05:47
楼主

现在工业中使用最多的流量计是金属浮子流量计,因为金属浮子流量计具有结构简单,维修方便,防腐蚀,远传数据传输等优点。金属浮子流量计在使用运行过程中会出现一些故障,比如经常卡住、波动,指示不准等,了解掌握金属浮子流量计的工作原理,有利于对金属浮子流量计的维护和检修。

在金属浮子流量计维护检修过程中,最常见的故障现象是仪表卡住不动,不能显示实际流量。根据金属浮子流量计的结构原理排除故障的方法如下。

远传显示故障

金属浮子流量计现场维护检修时,经常是看到流量指示不变,固定在某一数值。此时第一步用“分割法”分析是显示表电路部件故障,或是DCS控制室故障。快速判断方法是,将就地远传显示部分改变其与转子部分上下相互位置,模拟浮子动态流量时状态。此时金属浮子是固定不变的,利用浮子磁性原理,显示器内的随动磁钢与浮子耦合联动如果是浮子卡住不动,移动显示部分其指针能够正常改变显示,证明显示部分正常。如果指针不能改变查找远传显示及信号电源故障。故障原因有以下方面:

1.指针抖动

(1)金属浮子流量计指针因为管线和介质波动会产生轻微波动;

(2)管线和介质因为操作压力不稳产生稍大波动;

以上故障可以和控制室联系查找操作原因,调整工艺参数稳定压力,温度流量,增加金属浮子流量计阻尼,改善工艺环境使流量计稳定。

2.指针卡

(1)震动,在其它设备检修或仪表检修时碰击仪表指针变形松动,使指针变形不能反映实际流量值。处理方法是:用同等型号显示表替换安装调整;

(2)金属浮子流量计玻璃面板损坏挤压指针卡住。处理方法是:拆开显示表更换玻璃面板。

3.信号电源故障

(1)信号放大转换部件损坏故障;

(2)螺丝松动线路传输故障;

(3)DCS控制站接线端子故障;

(4)控制站I/0模块故障。

排除故障方法是:用“分割法”在控制室控制站盘后端子测量电压DC(1-5)V,分析判断是现场故障还是控制室故障,故障率最高是端子螺丝松动,紧固螺丝故障可以排除。故障不能排除可以按端子线号查找DCS测量模块故障,查找模块故障指示灯,看是否有故障,也可用“替换法”更换同型号测量模块替换,看是否显示正常。

  作为流量计厂家,常州成丰不仅在质量上做到精益求精,在售前售后服务上也尽到完美,站在客户的角度想问题,用最快的时间回应客户的疑问,解决客户在使用中的出现的问题,客户的满意才是成丰的动力,因为常州成丰始终相信:客户的信任,客户的满意才是我们的发展基础,才是我们进步的推动力。




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师