安川A1000变频器如何通过PROFIBUS设置编码器计数值 点击:2905 | 回复:4



lzhangwei

    
  • 精华:0帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:38帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2013年4月03日
发表于:2015-12-13 21:11:53
楼主

大家好!


我这里有一个应用,一台安川A1000变频器与PLC进行PROFIBUS进行通讯控制,A1000变频器采用闭环控制,带有编码器,PLC通过PROFIBUS读取变频器的状态字来读取变频器PG计数值,来获得控制的需要,现在要求在每次循环都需要对变频器的PG计数值进行一次零点复位,现在要求通过PROFIBUS来对变频器PG计数值的复位零点。


找了很多资料都做不到相关的说明。如何通过PROFIBUS来对A1000变频器的PG计数值复位零点?

希望大家多指教!!!


谢谢!





株洲一星

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2015年12月13日
发表于:2015-12-13 21:16:53
1楼

直接找安川客服撒,厂家提供技术支持的。

安川电机客户咨询中心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 458回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1799
  • 注册:2013年8月06日
发表于:2015-12-14 14:40:32
2楼

尊敬的客户:


       您好!

 

       PG计数值累加到65535后自动到0,不能把计数值复位到0。

 

---------------------------------------------------------------------- 
安川电机

上海市卢湾区湖滨路222号 企业天地一号路22楼

TEL: 021-36567900*206

<受理时间>

周一~周五 (节假日除外)

9:00~17:00


安川电机主页→http://www.yaskawa.com.cn 
----------------------------------------------------------------------


hongzhengshenghe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2015年12月15日
发表于:2015-12-15 15:06:13
3楼

两种办法实现:

1,PLC里对变频器的PG脉冲值做处理,转换成PLC内部计数器的值,对内部计数器值复位。

2,变频器编程做此功能

 

lzhangwei

  • 精华:0帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:38帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2013年4月03日
发表于:2015-12-16 23:29:50
4楼

变频器编程怎么做?能不能帮忙指导一下?


非常感谢!