台达人机里的按钮写地址不可以是X0吗? 点击:1229 | 回复:5



六度空间

    
  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:5帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2015-11-19 09:05:42
楼主

就像这样不行吗?我把人机与PLC连接后,操作这个按钮时,人机上总是出现写入地址错误。难道是因为X不可作为写入地址吗?如果不能当作写入地址的话,那我该怎么改?

,我是初学者,希望各位大神能不吝赐教。




Zhu_Run

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2015-11-19 09:14:49
1楼

XO是输入地址,不可以的。 

六度空间

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:5帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2015-11-19 09:18:07
2楼

回复内容:

对: Zhu_Run XO是输入地址,不可以的。  内容的回复!

那请问,我想要实现这样的功能,又不能写X0,该怎么操作?

公孙小天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 263回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1330
  • 注册:2005年12月27日
发表于:2015-11-19 09:44:04
3楼

X点是输入点,只能通过PLC上的输入点线路接收到外部传感器之类的信号来导通,人机连PLC是走通讯,通讯是不能控制外部输入点的,你换成中间继电器M、步进点S或输出点Y都可以用人机按钮控制。

六度空间

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:5帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2015-11-19 10:52:43
4楼

恩恩,明白了,谢谢。

雪峰山孤狼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2015-11-19 11:15:52
5楼

如果是三菱,的确可以这样做!

但是这样的话你的外部点就会出错呀