08年去某公司做一个生产线上报警系统。

本身东西不多,就是一个单片机做的控制盒,外加几个报警灯。

厂家那边原有的电源箱都用了。厂家要求不高,我们就直接把电源并到了照明配电箱某个断路器下面了。

这里本身就存在了隐患啊。


然后是我一个人在现场接控制盒的线。中午趁他们吃午饭时间,去配电箱处拉闸,然后回来接线。

在接线的过程中,某员工回到车间生产线,看到线上的照明灯灭了。于是回到配电箱处合闸。

然后我就中招了。当时就感觉手臂发麻,倒在地上了。过了一会才缓过来。整个过程操作的人竟然没有发现这个事故。


现在想想,确实当时存在多处违规:

1   我们自己的控制盒,应该单独设置断路器,方便自己设备断电检查的时候不影响其他地方的使用,而不是图节省直接并入原来的照明断路器。


2   检修接线时,最好两人配合,一人在配电箱处。如果是单个人,应该挂牌,禁止合闸。谁拉闸,谁合闸。




楼主最近还看过



Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2015-11-17 08:49:54
1楼

中招了!以后不得病。以前我的师傅教导我,中电不可怕,可怕中电不觉醒。